seaw688
Здравствуйте.
Имеются PNP NC датчики LJ12A3-4-Z/AY http://refit.com.ua/ru/datchyky/ynduktyvny...J12A34Z_AY.html
А так же плата опторазвязки BL-MACH-V1.1 http://refit.com.ua/files/BL-MACH-V1.1.pdf
Пробовал подключать по схеме как на сайте. И ничего не вышло,собрал тестовую схему и тоже ничего.Датчик объявлять мертвым? Остальные проверить пока нет возможности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Не подскажите как подключить датчики к плате? Как я понимаю из за того ,что они PNP придется добавить еще оптопары или реле для перехода от PNP к NPN ?

Заранее благодарен.
Coolerr
Для проверки датчика на коричневый провод +24в на синий 0в, между черным и синим меряешь выход, при воздействии 0в без воздействия +24в. PNP в NPN переделываются с помощью транзистора, потребуется транзистор КТ315 и эта схема.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла