Цитата(AlexP @ 21.11.2007, 8:02)
Спасибо,
красивое решение.
Вопрос: Сколько концевиков используете по оси Х? И нет ли проблемы с перекосом оси У при позиционировании в положение НОМЕ Х ?
1 концевик. Перекоса нет, правая и левая сторона связаны той самой трубой и ремнями. То есть, одна сторона портала ни как не может сдвинуться без того, чтоб сдвинулась другая сторона.
Главное точно выставить перпендикулярность портал Y по отношению к Х один раз при сборке.
Второй год гоняю станок, диагональ детали после фрезеровке в норме.
По поводу моторов.
На Z у меня Геко.
На Х и Y - MSD542 на 40В.
Да, 40В для этих моторов маловато, но для моего станка, у которого вес портала Y примерно 80кг, скорость 12м\мин меня устраивает
В основном работаю на 3-5м\мин.
При 80В с Геко, они летают.
Но я бы посоветовал ШД с напряжением до 5В, и индуктивностью по меньше, тогда и динамика движения выростит.
А разница в напряжении, влияет только на скорось моторов.