Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Hc-uws152 Подключение
Все о станках с ЧПУ > Станки с ЧПУ, Hobby CNC > Электронные компоненты
dim371
HI!

После подключения мотора к приводу MR-J2S-200A - ошибка 1А
Подключился сетапом 161 - при вращении ротора рукой, данные энкодера читаются.
В поле мотор - запись анрегистред
Может мотор не правильный - он с полым валом, но серия и мощность совпадают с приводом

Что скажете
В приложении фото мотора и скрин сетапа
Motor HC-UWS152-S5 -
его нет в списках, может его надо прописать в привод ( или для него нужен особенный привод?)

И еще - я сделал кабель энкодера по инструкции ( в приложении - enc cable) дал ошибку 16
Потом я добавил не указанную пару MD, MDR ( A,B пины на разьеме мотора) - ошибка А1, но повторюсь энкодер выдает данные ( смотрел так же скопом - красиво на запрос от привода выставляет код позиции)

И я не нашел сигнала о типе мотора - при включении энкодер сразу дает положение - когда происходит опознание мотора?



Спасибо
Дмитрий
Oxford
Поглядите мануал на русском и еще на англ

AL.16 это ошибка энкодера 1
Коммуникационная ошибка между энкодером и сервоусилителем.
Причина 3 варианта:
1. Прервано соединение с энкодером (CN2). Решение: Правильно подключить.
2. дефектный энкодер. Решение: Заменить серводвигатель.
3. Неисправен кабель энкодера (обрыв или короткое замыкание) Решение: Починить или заменить кабель.


AL.1А неверный выбор серводвигателя
Причина: комбинация серводвигателя и сервоусилителя подключены неверно
Решение: Использовать правильную комбинацию
dim371
Электрически привод читает энкодер.
Проблема видно, что приводу не нравится ID мотора - может в прошивке привода этого мотора нет.
Может в новой прошивке есть поддержка этого мотора ?
Или его можно вручную прописать ?

Cпасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.