Цитата(ten740 @ 6.4.2011, 14:59)
Прошивка слетела какие-то гады из платы батарейку выдернули
Тогда ставьте батарейку и начинайте с нуля ))) В описании по турбо Пмаку есть раздел описывающий настройки для работы с асинхронниками. Если это Пмак2, то скорее всего управление происходит через PWM. В принципе настроить можно, главное терпения набраться. Гораздо сложнее привязать PLC к автоматике станка, если там ее много. Если - просто шпиндель запустить, систему смазки и охлаждение и концевики, то не так уж и трудно. Язык программирования очень понятный даже для непрограммиста.
Если по хорошему, то лучше вытряхнуть оттуда асинхронники с их приводами и поставить драйвера, типа
этих и сервомоторы, но моторы подбирать надо. А вообще лучше хотя бы фотки потрохов сперва увидеть . Но будет большой ошибкой выкинуть оттуда Пмак и воткнуть шаговики с Мачем. Не спешите - все у вас получится.
Короче, первым делом батарейка нужна. Теоретически подойдет любая. Аккуратно подпаять можно. Лучше с пром PLC. Родная рассчитана на работу около 12 лет. Затем качайте с сайта Pewin32 и при помощи софта попробуйте пустить двигатели (надеюсь проводка жива?). В процессе сами разберетесь как настроить их на правильную работу.