slonik
Стойка 2С42-65-03.При включении на БОСИ полная белиберда. На кнопки пульта не реагирует. Замена плат интерфейса БОСИ SB780,SB781,SB782,SB783 ни к чему не приводит . Менял также процессорную плату, SB058, SB059, SB075.Безрезультатно.ИЗ-За чего это может быть?Как узнать причину.
Да ,иногда если несколько раз включить -выключить все-таки появляется начальная заставка, но она моргает. То есть некоторые части текста то появляются, то исчезают. Добавлю еще что в цеху холодно. Примерно 0 градусов. Но там стоят еще несколько таких же станков. Они работают без проблем. unsure.gif
s13
Пульсацию по 5-ти вольтовым источникам проверь, часто кондюки после выпрямителя дохнут.
slonik

Оказалось проблема была в жгуте проводов соединяющих платы SB781 и SB783.Причем не в контактах, а в самих проводах.
yegres
Цитата(slonik @ 11.12.2010, 6:59) *
При включении на БОСИ полная белиберда


Здравствуйте.
Ситуация похожая, только вместе с билибирдой выдает адрес останова 41276 (Стойка 2С42-65, насчет 03 не уверен).
После проведения очистки ОЗУ, начальное состояние со скрипом (приходится потом еще несколько раз нажать кнопу Р (продолжение)) восстанавливается. При попытке записи станочных (Q) параметров через аналог перфоленты или ввода их в режиме КОРРЕКТОРЫ, вылетает в диалог по адресу 41334, запись через ячейки памяти (через ОК режим), вводит параметры.
Вопросов 2:
1) Подскажите, что может быть в данном случае?
2) Что за команда программы запуска прописана в ячейках с адресами 41276 и 41334? Может быть у кого есть текст программы запуска 2С42-65 с комментариями? Если есть, выложите в топик пожалуйста.

Заранее благодарен.
slonik
Начальство решило восстановить Витебский многоцелевой горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок высокой точности модели .Стойка 2с42-65-03.
Привода Mezomatic-k.Он простоял лет 7.Наполовину разобран.Я начал со стойки. С трудом, но удалось укомплектовать ее платами. Отремонтировал БП.Сейчас проблема такая.После включения на экране буковки и циферки.Ни на что не реагирует. Если вынуть плату статического ОЗУ-SB-935 ,то тест Т0 проходит.Там в корзине еще есть плата динамического озу SB-067, процессор МС1201 и 3 платы ПЗУ-SB-978.Вопрос-как они должны стоять в корзине.То есть играет ли роль их местоположение? И с чего начать поиск неисправности?Прошу дать совет.
slonik
Витебский горизонтально-фрезерный станок 2206 ВМФ4-09.Стойка 2С-42 -65-03 .прог.обесп.- 00032-01.Вообщем целый день проковырялся с этой стойкой. Результатов 0.Проверил все БП в том числе и на пульсации. Все ОК.Заменил все платы нижнего ряда, а также все платы в корзине с исправного станка. Там стояли процессор МС1201-02,динамич.ОЗУ-SB067,3 платы ППЗУ-SB978-01, SB978-03,SB978-07.а также плата ОЗУ с сохр.инф. SB232.На других станках в этом месте стоят SB935.Не знаю можно ли их заменять.Я пробовал и ту и другую. Станок не выходит даже в диалог.Но если вынуть плату SB232(SB935) то в диалог все выходит. Тест Т0 проходит. Правда возможно что в ПЗУ которые я пробовал с другого станка есть отличия в ПО.Или не так должны стоять перемычки в процессоре или ОЗУ.Просьба помочь разобраться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.