Приветствую. На Fanuc Oi-MC отжата большая красная кнопка. Но на дисплее все равно горит сообщение "-EMG-". Станок стоИт и не шевелется. Лампа в зоне обработки не горит, кнопки управления осями, шпинделем не действуют. Хотя система запускается, в параметры можно войти. Что за беда - не известно.
Помогите, пожалуйста. |
|
|
14.2.2011, 20:28
Сообщение
#2
|
|
Прописанный Группа: CNC-Magic friends Сообщений: 1623 Регистрация: 25.1.2007 Из: Northern Ireland Пользователь №: 88 |
Приветствую. На Fanuc Oi-MC отжата большая красная кнопка. Но на дисплее все равно горит сообщение "-EMG-". Станок стоИт и не шевелется. Лампа в зоне обработки не горит, кнопки управления осями, шпинделем не действуют. Хотя система запускается, в параметры можно войти. Что за беда - не известно. Помогите, пожалуйста. Проверить контакты, взять штеккер кнопки экстренного останова отключить от контроллера и проверить - меняется ли состояние на нем(штеккере) при ее нажатии/отжатии. Сообщение отредактировал constantine - 14.2.2011, 20:29 |
|
|
14.2.2011, 21:42
Сообщение
#3
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 492 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 29808 |
Приветствую. На Fanuc Oi-MC отжата большая красная кнопка. Но на дисплее все равно горит сообщение "-EMG-". Станок стоИт и не шевелется. Лампа в зоне обработки не горит, кнопки управления осями, шпинделем не действуют. Хотя система запускается, в параметры можно войти. Что за беда - не известно. Помогите, пожалуйста. Гидравлику включи. |
|
|
15.2.2011, 21:23
Сообщение
#4
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 31582 |
Гидравлику включи. она включается на панели или в шкафу??? и еще из-за чего может вырубить гидравлику, если в пятницу в конце смены все работало, а понедельник утром, пришел на работу, включаю станок и ничего не двигается, только чпу загружается на экране и мигает сообщение. от скачка напряжения может вырубить автомат, отвечающий за гидравлику? |
|
|
16.2.2011, 19:21
Сообщение
#5
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 31582 |
Произошла блокировка станка по всем осям, а как ее снять - неизвестно. Может кто поможет??? Какими параметрами можно исправить положение????
|
|
|
16.2.2011, 20:47
Сообщение
#6
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 492 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 29808 |
|
|
|
18.2.2011, 8:38
Сообщение
#7
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 1.5.2010 Пользователь №: 30769 |
Произошла блокировка станка по всем осям, а как ее снять - неизвестно. Может кто поможет??? Какими параметрами можно исправить положение???? Вы где находитесь? Похоже вам нужен специалист на месте, иначе тема разростётся без положительных для вас последствий... возможно где то сбоит датчик или концевик, возможно промежуточное реле поизносилось, а может вы просто не умеете сбрасывать ошибки, какие сообщения на частотниках (серводрайверах)... какие датчики обратной связи на осях? не производили перед этим мелкий ремонт осей?( возможно просто чпу потеряло координаты)....куча вопросов.... ПС. Ну на крайняк покажите фото панели управления и внутренностей станка...И имейте ввиду, что для ремонта очень важны схемы электроавтоматики.... Сообщение отредактировал Pointer - 18.2.2011, 8:43 |
|
|
18.2.2011, 8:48
Сообщение
#8
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 1.5.2010 Пользователь №: 30769 |
|
|
|
18.2.2011, 19:00
Сообщение
#9
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 31582 |
|
|
|
18.2.2011, 20:18
Сообщение
#10
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 492 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 29808 |
|
|
|
29.6.2013, 20:06
Сообщение
#11
|
|
Мимо проходящий Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2013 Пользователь №: 35192 |
Тоже Тайванец MCV 760AP, FANUC-0MF
1. Alarm101 2. PWE=1 3. Del+Reset 4. Ошибки сервоосей 5. EMS ON 6. PWE=1 ))) 7. PAR c листа 038, 8n03, 8n04 8. PWE=0 9. Power OFF 10. Power ON 11. ... ни ху..... 12. DGN 000 00000001, т.е. выполнение команд T, M, S. 13. Чё делать? Заранее благодарен, с уважением, Алексей. |
|
|