Материнская плата для Mach3 ? Посоветуйте! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Материнская плата для Mach3 ? Посоветуйте! |
4.2.2010, 17:32
Сообщение
#1
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.10.2009 Пользователь №: 29593 |
Здравствуйте, какую посоветуете материнскую плату (под LPT) для Mach3, чтобы работало на глюков?
За несколько лет перепробовал 6-7 компютеров и на всех практически LPT добавлял от себя, смещал траекторию как хотел (не всегда, ~ в 5% случаев). На ПК стоял толко Mach3 последних версий (2.42 или 3.0), вирусов не было, все другие порты (com и др.) отключал в биосе. На какой материнской плате у Вас все работает идеально? |
|
|
4.2.2010, 18:49
Сообщение
#2
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 30189 |
Здравствуйте, какую посоветуете материнскую плату (под LPT) для Mach3, чтобы работало на глюков? За несколько лет перепробовал 6-7 компютеров и на всех практически LPT добавлял от себя, смещал траекторию как хотел (не всегда, ~ в 5% случаев). На ПК стоял толко Mach3 последних версий (2.42 или 3.0), вирусов не было, все другие порты (com и др.) отключал в биосе. На какой материнской плате у Вас все работает идеально? Например на плате Asus P5LD2 SE + Pentium 4 + 2Gb ОЗУ ( 70000 строк отрабатывает и смещение = 0) НО для этого нужно чтобы драйверы были нормальные + моторы с моментом подходящим для системы и задач + правильная комутация ( например если драйверы с током больше 3А подключаем step неэкранированный - запросто получаем через 10 минут работы смещение 2-3 мм , и т.д.) Сообщение отредактировал roman gr - 4.2.2010, 18:50 |
|
|
4.2.2010, 20:12
Сообщение
#3
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.10.2009 Пользователь №: 29593 |
Например на плате Asus P5LD2 SE + Pentium 4 + 2Gb ОЗУ ( 70000 строк отрабатывает и смещение = 0) НО для этого нужно чтобы драйверы были нормальные + моторы с моментом подходящим для системы и задач + правильная комутация ( например если драйверы с током больше 3А подключаем step неэкранированный - запросто получаем через 10 минут работы смещение 2-3 мм , и т.д.) Т.е. нужно экранировать step/dir провода или еще и провода фаз ШД? Видимо мой компьютер не причем, дело в помехозащитности. |
|
|
4.2.2010, 20:50
Сообщение
#4
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 30189 |
Т.е. нужно экранировать step/dir провода или еще и провода фаз ШД? Видимо мой компьютер не причем, дело в помехозащитности. Совершенно верно !! Конечно рекомендуют витая пара в экране но скорее всего хватит просто витой пары но , главное все сделать правильно , то есть если на драйвере оптовходы например " +5V , step , dir " значит в паре должен быть один проводник +5 вольт , другой проводник сигнальный. |
|
|
4.2.2010, 22:23
Сообщение
#5
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 5099 |
если хотите избавиться от помех
поставте по степ/дир триггеры шмитта -------------------- 1 километр = 1024 метр
|
|
|
4.2.2010, 22:33
Сообщение
#6
|
|
Прописанный Группа: Главные администраторы Сообщений: 3127 Регистрация: 7.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4 |
поставьте нормальную электронику.и вам тогда будет все равно какие провода стоят.
-------------------- Проблем нет,есть задачи.
|
|
|
5.2.2010, 9:42
Сообщение
#7
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.10.2009 Пользователь №: 29593 |
главное все сделать правильно , то есть если на драйвере оптовходы например " +5V , step , dir " значит в паре должен быть один проводник +5 вольт , другой проводник сигнальный. Огромное спасибо за ответ, но хотелось бы уточнить: всегда был уверен, что экран провода (медная или метал. оплетка вокруг мелких проводов) должен быть заземлен или присоединен к массе (корпусу). И еще, +5В вы имеете ввиду, это ENABLE или разрешение, он у нас подключен постоянно к БП и контроллером не управляется. А провода step , dir необходимо помещать для каждого контроллера в свой экран. провод: http://www.hyperline.ru/catalog/cable/sstp...id_indoor.shtml или достаточно общего экрана для step , dir всех драйверов ШД (у нас драйверов от 3 до 5 шт): http://www.hyperline.ru/catalog/cable/ftp4...olid_lszh.shtml И еще, станок изменяет траекторию по собственному желанию, даже когда используется заводской драйвер на 4 координаты с интергированной интерфейсной платой, как говориться 4 драйвера ШД и LPT порт находятся на 1 плате: http://purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC330.pdf В документации к этому многоканальному драйверу производители также рекомендуют заземлять провода фаз ШД и сам корпу шагового двигателя. |
|
|
6.2.2010, 12:24
Сообщение
#8
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 30189 |
Огромное спасибо за ответ, но хотелось бы уточнить: всегда был уверен, что экран провода (медная или метал. оплетка вокруг мелких проводов) должен быть заземлен или присоединен к массе (корпусу). Да медная оплетка и все похожее на неё заземляется на "массу", но в случае с витой парой там немного по другому: ключевое слово: "дифференциальный", то есть потенциал между проводниками всегда отанется " задуманным на входе этого сигнала в пару , например - 1. представте пару и в ней сейчас в одном проводнике 0 вольт в другом +5 вольт , то ест потенциал 5 вольт и светодиод подключенный к ней светит 2.к етой паре "летит" "помеха" энергия которой способна создать в проводе 5 вольт 3. она долетела до пары и за счет того что в витой паре оба проводника абсолютно одинаково воспримут эту помеху , в обоих проводниках напряжение повыситься одинаково на небольшой промежуток времени, то есть в первом проводнике станет например уже +5 вольт , а во втором +10 и при этом разность потенциалов всё та же 5 вольт и светодиод так же светит не моргнув. |
|
|
6.2.2010, 12:37
Сообщение
#9
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 30189 |
Огромное спасибо за ответ, но хотелось бы уточнить: всегда был уверен, что экран провода (медная или метал. оплетка вокруг мелких проводов) должен быть заземлен или присоединен к массе (корпусу). И еще, +5В вы имеете ввиду, это ENABLE или разрешение, он у нас подключен постоянно к БП и контроллером не управляется. Плюс пять вольт общий оптопар в драйвере и поэтому один провод в паре +5 вольт ,а другой сигнал, если общий оптопар минусовой то он и должен быть соседним проводником с сигнальным проводом , в общем все как в посте выше |
|
|
6.2.2010, 12:50
Сообщение
#10
|
|
Технический турист Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 30189 |
поставьте нормальную электронику.и вам тогда будет все равно какие провода стоят. Не надо Берём отличные промышленные дравера подключаем как попало ( обычными проводками ) ставим ток побольше и получаем накопление шагов в одно сторону на осях .Проверено. Какая бы электроника не была физику не измениш, почитайте инструкцию по установке на какой нибудь промышленный девайс такого рода ( частотник , ПЛК, сервы ) , сколько там страниц посвящено помехозащите , минимум страниц 10, что Siemens Mitshubishi fanuc Fuji ненормальная электроника по вашему |
|
|
6.2.2010, 19:28
Сообщение
#11
|
|
Прописанный Группа: Главные администраторы Сообщений: 3127 Регистрация: 7.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4 |
Цитата Не надо Берём отличные промышленные дравера подключаем как попало ( обычными проводками ) ставим ток побольше и получаем накопление шагов в одно сторону на осях .Проверено. Я вам и говорю,что нормальная работает,а кривая требует танцев с бубном. А что вы там подключаете мне неведомо. Отличные,промышленные. -------------------- Проблем нет,есть задачи.
|
|
|
28.3.2010, 13:07
Сообщение
#12
|
|
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 3.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 29923 |
Для нормальной работы станков,рекомендую гальванически развязывать компьютер-драйвер.В таких случаях вполне подойдут отечественные оптопары типа АОТ или АОД.У меня такая развязка работает уже лет 5,до этого постоянные помехи мешали нормальной работе.
|
|
|
2.10.2015, 5:39
Сообщение
#13
|
|
Мимо проходящий Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.9.2014 Пользователь №: 36632 |
Отлично! А материнку то какую брать?! У меня вторая ASRock дохнет...
|
|
|
2.10.2015, 6:56
Сообщение
#14
|
|
Прописанный Группа: Главные администраторы Сообщений: 3127 Регистрация: 7.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4 |
Отлично! А материнку то какую брать?! У меня вторая ASRock дохнет... Уже 6 плат ASRock нормально работают. Пришлось перейти на них, т.к. интел перестал выпускать ИТХ платы с лпт, а эта плата практически копия интела. Вы лучше БП проверьте. -------------------- Проблем нет,есть задачи.
|
|
|
20.2.2016, 3:34
Сообщение
#15
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.2.2014 Из: Дубна Пользователь №: 35900 |
Люди, забудьте вы про ЛПТ порты!
ну что за анахронизмы! Сейчас есть отличные контроллеры (к примеру SmoothStepper, и у пурилоджика серия PLCM), которые позволяют работать от любого компа, даже от нетбука. Работают по ethernt, гальванически развязаны с компом. Глюков как у лпт порта нету, скорость в разы выше, абсолютно не требовательны к системе. Я на своем компе могу сидеть в солидворксе во время выполнения им уп на станке. Конечно, никто не отменял экранировку проводов (и всей электроники в целом) - особенно силовых, идущих к мотору. |
|
|
20.2.2016, 10:20
Сообщение
#16
|
|
Прописанный Группа: Главные администраторы Сообщений: 3127 Регистрация: 7.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4 |
Цитата Люди, забудьте вы про ЛПТ порты! ну что за анахронизмы! Сейчас есть отличные контроллеры (к примеру SmoothStepper, и у пурилоджика серия PLCM), которые позволяют работать от любого компа, даже от нетбука. Работают по ethernt, гальванически развязаны с компом. Глюков как у лпт порта нету, скорость в разы выше, абсолютно не требовательны к системе. Я на своем компе могу сидеть в солидворксе во время выполнения им уп на станке. Это смотря как посмотреть. Идеологически добавление еще одной железки увеличивает вероятность ее глюков, отказа и т.п. Как производителю станков мне это не выгодно, т.к. появляется возможный сервис, гарантия и пляски с бубном. Тем более что комп мы поставляем вместе со станком и там стоит 2 операционки, реализована возможность перейти в линукс ЕМС и даже при глюках одной операционки продолжить работу. И нет поломок что приятно. Смут степпер, что юсб, что сетевой-валяются, протестировали и это сырое изделие со своими глюками. Попробуйте включить при нем компенсацию инструмента и такие чудеса увидите.... Или программу на 12 часов.. Я у ж не говорю что мач как таковой, изначально, и был кайфов своей работой с лпт и смог стать контроллером движения. да и наши покупатели достаточно обеспеченные люди и могут себе позволить разные компы для разных задач. Для домашнего мастера, без особых претензий-вполне можно экспериментировать. Ну, а уж быть тестером продукции Пурелогика-увольте. Я уже у них механику 1 раз купил, переплевался. -------------------- Проблем нет,есть задачи.
|
|
|
20.2.2016, 23:34
Сообщение
#17
|
|
Прописанный Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1172 |
. Глюков как у лпт порта нету, скорость в разы выше, абсолютно не требовательны к системе. Чушь какая. У меня 5 станков, все от ЛПТ, 6 лет работаем - нет проблем. А вот USB Smoothstepper в ящике стола валяется. И еще один эзернетовский валяется без дела. Глюкавое говно... -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 11:07 |